Question:
O disposto no item E.4.8 (locais considerados livres de risco para scip) e subitens também se aplicará aos estacionamentos descobertos, cuja ocupação seja principal ou secundária, desde que: OBS: As telas de sombreamento (sombrites – sombreadores) projetadas para proteger veículos não implicarão na contabilização do espaço como área total, tampouco para definição e implementação de medidas de segurança.
Author: Vitor Mendes MansurAnswer:
A) não estejam sobre laje/edificação; b) atendam ao isolamento de risco em relação às edificações adjacentes, conforme IT 05 (quando o isolamento de risco se der por distância de separação, o cálculo deverá ser realizado considerando apenas as edificações como expositoras); c) estejam localizados a uma distância mínima de segurança de 4 m em relação às aberturas das fachadas (aplicável quando o resultado do cálculo de isolamento de risco for inferior a 4 m); d) haja distanciamento mínimo de 4 m entre as quadras de estacionamento; e e) haja acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros, conforme IT 04
0 / 5 (0 ratings)