Quando o COV pressuriza o corpo de bombas e o acelera até atingir a pressão desejada, temos a pressão ...1..., que é a pressão registrada no manômetro e é a pressão com que água sairá pela boca expulsora. Após a água passar por todo o sistema e sofrer a perda de carga, ela sairá pelo esguicho com a pressão menor, chamada de pressão ...2... São fatores que provocam a perda de carga no sistema: a) ...3... b) ...4... c) ...5... d) ...6... Além desses fatores tb geram perda de carga ...7... Deve-se priorizar, para reduzir a perda de carga ...8...

Author: Vitor Mendes Mansur



Answer:

1 - nominal 2 - residual 3 caracteristicas das partes internas das mangueiras ou dutos metálicos, que costumam ser rugosas e ásperas, o que aumenta e torna irregular sua própria superfície, por conseguinte, ampliando o atrito e ocasionando perda de carga; 4 - diametro da mangueira, onde uma mangueira de 1 ½” ou 38 mm provoca mais perda de carga do que uma mangueira de 2 ½” ou 63 mm; 5 - numero de linhas utilizadas no estabelecimento; 6 - comprimeito do estabelecimento, ou seja, quanto maior for o número de mangueiras utilizadas, maior será a perda de carga por atrito 7 - Esguicho mais elevado que bomba, curvas e dobras nas mangueiras 8 - Alongar o máximo a adutora e em edificios altos usar o sistema de prevenção